有关三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。
由于plc的高性能和高可靠性,目前已广泛应用于工业控制领域,并从单纯的逻辑控制发展为集逻辑控制、过程控制、伺服控制、数据处理和网络通信功能于一体的多功能控制器。由于plc本身并不配置显示功能,因而实现其内部数据显示就变得很重要了,而且成为plc控制系统设计的一个难点。
在plc控制系统中,需要显示的内容主要有计时器值、计数器值和数据寄存器值,数据显示方法可归纳为两种基本类型:一类为基于plc数据通信接口,如rs- 2 32,rs - 4 85/422,显示装置也具有此类接口,通过数据通信方式实现数据显示
一、基于通信的数据显示技术
利用数据通信接口进行数据传送和显示,是实现PLC数据显示的有效途径。
目前主流PLC均提供标准的RS-232或RS-485/422接口,或者通过模块扩展增加此类接口。
三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。
显示装置可选用专用智能显示屏和通用计算机(PC).直接选 用 和PLC配套的显示屏或触摸屏,可实现PLC内部多个数据的集中显示,并可利用编辑软件编辑屏幕图形,提高显示界面的可视性。
FX系列可配套的显示屏有F93000T一BWD, F940GOT一LWD和F940GOT- SWD。智能显示屏通过通信接口读取PL的寄存器,数据显示效率高,同时可简化控制系统的设计。
但由于显示器的高成本,限制了大尺寸显示屏的应用,因此该方法适合于紧凑型的PLC控制系统。
随着计算机性能和可靠性进一步提高,"PC +PLC”模式的控制系统在工业控制领域得到广泛应用,PC机凭借丰富的软硬件资源,可实现PLC的在线监测,集中显示大量的PLC内部数据,能以图形化的方式显示控制设备的动态工艺流程和数据趋势曲线,使系统的人机界面直观友好。
1)、PLC与组太王的通信连接
1、1 一个站,距离〈15米,用编程口驱动通过编程口通信(plc不需要进行编程)
2、N 多个站(最多16个站),50米>距离>15米,用FX485驱动
3、N 多个站(最多16个站),500米>距离>50米,用FX485驱动
4、N 多个站(最多16个站),1200米>距离>500米,用FX485驱动(加485中继)
2)、PLC与PC的连接
RS485的连线可以是一对或两对导线。根据用途来决定连线的方法,本设计采用的是两对导线连接方式。
为了建立PLC与组太王的通信连接,可以在plc编程软件的菜单“PLC/串行口设置” 中设置通信地址和通信参数,也可以在软件中直接用编程(MOV指令)来实现,按RS485规定具体设置是:
波特率设为9 600 bit/s,数据位设为7位,l位起始位,2位停止位,偶校验,采用协议1。
用编程软件设置,其中在D8121中设置通信地址。
有关三菱plc计数器程序的设计,内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器,三菱plc的计数器可以对plc的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。
三菱plc计数器程序
三菱plc的计数器可以对plc的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。
工作原理:当计数器的当前值与设定值相等时,计数器的触点将要动作。
FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类。
内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。计数器的设定值范围:1~32767 (16位)和-24783648~+214783647 (32位)。
1、16位增计数器
16位增计数器包括C0~C199共200点,其中C0~C199共100点为通用型;C100~C199共100点为断电保持型(断电后能保持当前值,待通电后继续计数)。16位增计数器其设定值在K1~K32767范围内有效,设定值K0与K1意义相同,均在第一次计数时,其触点动作。16位增计数器的动作示意图如图3-25所示。
在图3-25中,X10为计数器co的复位信号,Xl1为计数器C0的计数信号。
当X11来第10个脉冲时,计数器C0的当前值与设定值相等,所以C0的常开触点动作,Y0得电。如果X10为ON,则执行RST指令,计数器C0被复位,C0的输出触点被复位,Y0失电。
2、32位双向计数器
32位双向计数器包括C200~C234共35点,其中C200~C219共20点为通用型;C220~C234共15点为断电保持型。由于它们可以实现双向增减的计数,所以其设定范围为-24783648~+214783647 (32位)。
C200~C234是增计数还是减计数,可以分别由特殊的辅助继电器M8200~M8234设定。当对应的特殊的辅助继电器为ON状时,为减计数;否则为增计数,其使用方法如图3-26所示。
X12控制M82(x): X12 =OFF时,M8200 =OFF,计数器C200为加计数;X12= ON时,M8200 =ON,计数器C200为减计数。X13为复位计数器的复位信号,X14为计数输人信号。
如图3-26中,利用计数器输人X14驱动C200线圈时,可实现增计数或减计数。在计数器的当前值由-5到-4增加时,则输出点Y1接通;若输出点已经接通,则输出点则断开。
3、高速计数器
高速计数器采用中断方式进行计数.与PLC的扫描周期无关。
与内部计数器相比除允许输人频率高之外.应用也更为灵活,高速计数器均有断电保持功能,通过参数设定也可变成非断电保持。
元件使用说明:
1)计数器需要通过RST指令进行复位。
2)计数器的设定值可用常数K,也可用数据寄存器D中的参数。
3)双向计数器在间接设定参数值时,要用编号紧连在一起的两个数据寄存器。
4)高速计数器采用中断方式对特定的输人进行计数,与PLC的扫描周期无关。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。