低压电容器保护用熔断器的选用标准

来源:电工天下时间:2019-12-26 05:37:33 作者:老电工手机版>>

有关低压电容器保护用熔断器的选用方法,纯电容补偿应用,补偿元件只有低压电容器,包括额定电流与额定保护电流的选用标准,非调谐补偿应用,补偿元件包括低压电容器与串联电抗器。

保护用熔断器的选用标准

根据对相关国家标准的分析,以及前面提到的两种主要的低压无功补偿方式,正确选择低压无功补偿保护熔断器,需考虑以下方面的内容:

一、纯电容补偿应用,补偿元件只有低压电容器

由于国标GB/T12747.1-2004的合理性,可借鉴该标准中对最大允许电流的要求,1.10×过流能力×电容器额定电流,来选择保护熔断器。

以25KVAR/400V的一个电容补偿回路举例说明:

1、该回路的电容器额定电流为36A,如果电容器只是满足标准中的1.3倍过流能力,则该回路的最大允许电流为1.10×1.3×36=51.5A。

熔断器的标准电流范围包括50A、63A,因此正确的熔断器的额定保护电流应为50A。

2、如果电容器大于标准中的过流能力,如1.5倍,则该回路的最大允许电流为1.10×1.5×36=59.4A。

熔断器的标准电流范围包括50A、63A,因此正确的熔断器的额定保护电流应为63A。。

二、非调谐补偿应用,补偿元件包括低压电容器和串联电抗器

这种应用是在传统的电容器补偿回路中串联了一定电抗率的电抗器,其优点是可以防止系统谐波放大、避免谐振,同时可以吸收一部分系统中的谐波,从而在提供可靠的无功补偿的同时起到改善电能质量的目的,目前已经越来越多的在工业和建筑配电系统中得到应用。

在这种应用中考虑熔断器保护时,应该把电容器和串联电抗器作为一个整体来分析,因为补偿回路中除了要承载正常的基波无功电流外,还应该允许它能够承载一定量的谐波电流。

由于这种应用的电容器额定电压要远大于配电系统电压(如14%电抗率应用时,电容器额定电压为525V,远大于400V系统电压),电容器在400V系统中实际能够承载的电流(包括基波和谐波电流)要大于其在额定电压下(如525V)的额定电流。

因此,在这种无功补偿应用中,决定回路过载能力的是串联电抗器的参数,即电抗器的最大过电流能力。

以熔断器的选择应该以回路的额定电流和电抗器的最大过电流能力为依据。以电抗率为14%的25KVAR/400V的补偿回路举例分析:
该回路的电容器额定电流为36A,如果电抗器的最大过电流能力为1.8倍的额定电流,则该回路的最大允许电流为1.8×36=64.8A,因此正确的熔断器的额定保护电流应为63A。

相关文章
  • 熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-23 10:57:21

  • 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

    时间:2022-01-25 06:02:53

  • 熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:45:23

  • 熔断器的主要特点

    熔断器的主要特点

    熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。

    时间:2021-12-02 06:12:53

  • 螺旋式熔断器内部结构与外形图

    螺旋式熔断器内部结构与外形图

    有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。

    时间:2021-08-28 05:22:57

  • 熔断器的参数计算口诀说明

    熔断器的参数计算口诀说明

    有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:49

  • 熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:46

  • 高压熔断器型号与含义

    高压熔断器型号与含义

    有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。

    时间:2021-08-28 05:22:36

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有