熔断器可以作为电动机的过载保护吗,异步电动机的起动电流是额定电流的4~7倍,电动机的负载,与熔丝熔断的额定电流这些因素有关。
异步电动机的起动电流是额定电流的4~7倍,一般选择熔丝的额定电流要比电动机额定电流大1.5~2.5倍。
这样即使电动机的负载超过额定负载的50%,熔丝也不会熔断。但当电动机超负荷达50%时,电动机在1h不到就会烧坏了。
因此,熔断器只能作短路保护用,不能作过载保护用。
其它回答:
熔断器能否作为异步电动机的主要过载保护装置?
熔断器不能作为异步电动机的过载保护。
为了在电动机启动时不使熔断器熔断,所以选用的熔断器的额定电流要比电动机额定电流大1.5~2.5倍,这样即使电动机过负荷50%,熔断器也不会熔断,但电动机不会到1小时就烧坏。
因此,熔断器只能作为电动机、导线、开关设备的短路保护,而不能起过载保护的作用。只有加装热继电器等设备才能作为电动机的过载保护
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。