有关熔断器的主要技术参数,重点介绍了保护特性曲线(安秒特性曲线)、熔断器的分断能力,以及熔断器的使用注意事项,可作为电路的短路保护元件,不宜作为电机的过载保护。
一、保护特性曲线(安秒特性曲线)
表征流过熔体的电流与熔体的熔断时间的关系。它是反时限曲线。
最小熔化电流IR———熔断电流与不熔断电流的分界线处的电流,即在1~2h内能使熔体熔断的最小电流值。
根据对熔断器的要求,熔体在额定电流下,绝不应熔断,∴IR>额定电流。
最小熔化系数β———最小熔化电流与熔体的额定电流之比,它是表征熔断器保护小倍数过载时的灵敏度的指标。
(当通过熔体电流为额定电流的1.3倍时。熔体熔断时间约在1h以上,通过1.6倍电流时,应在1h内熔断;2倍额定电流时,熔体差不多是瞬间熔断。∴通过熔体的电流与熔断时的关系具有反时限特性。)
从过载保护的观点看,β小对小倍数过载保护有利。对于电动机的过载保护,β值最好在1.2~1.4之间。
二、熔断器的分断能力
通常是指它在额定电压及一定的功率因数(或时间常数)下切断短路电流的极限能力。
∴常常用极限断开电流值(周期分量的有效值)来表示。
安秒特性曲线主要是为过载保护服务的,而分断能力则主要是为短路保护服务的,前者需要反时限的特性,后者则需要瞬动限流特性。
三、熔断器的使用注意事项
它作为电路的短路保护元件比较理想,但不宜作为电机的过载保护。
∵交流异步电动机的Iq=(4~7)I
要熔体不在电动机起动时熔断,选用的熔体额定电流必须比额定电流大得多,这样,电动机在运行中过载时,熔断器就不能起到过载保护的作用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。