有关跌落式熔断器怎么接线的方法,跌落式熔断器的接线注意事项有哪些,这里总结了七点,感兴趣的朋友参考下。
跌落式熔断器的接线方法注意事项七点:
1、安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。
2、熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。
3、熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。
4、熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。
5、熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。
6、所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。
7、10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。