熔断器运行与维修内容及注意事项

作者:老电工时间:2022-05-29 08:24:43

有关熔断器的知识,熔断器运行与维修内容有哪些,在运行与维护时要注意哪些事项,主要包括熔断器巡视检查内容,熔断器的使用维修等,下面具体来了解下。

熔断器运行维修

1、熔断器RW7-10/100A熔断器的使用注意事项

1)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,根据可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器。

2)熔断器的额定电压需要适应线路电压等级,熔断器的额定电流应大于或等于熔体额定电流。

3)线路中各级熔断器熔体的额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流。

4)熔断器的熔体按要求使用相配合的熔体,不能随意加大熔体或用其他导体代替熔体。

2、熔断器巡视检查内容

1)检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合。

2)检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹。

3)检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象。

4)熔断器的熔断信号指示器是否正常。

3、熔断器的使用维修

当熔体熔断时应认真分析熔断的原因,主要原因如下:

1)短路故障或过载运行而正常熔断。

2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断。

3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。

在拆换熔体时要求做到如下几点:

1)安装新熔体前,找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不能拆换熔体试送。

2)更换新熔体时,检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配。

3)更换新熔体时,检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,注意填充填料。

注意,熔断器应与配电装置、户外配变综合配电箱XZW同时进行维修工作:

1)清扫灰尘,检查接触点接触情况。

2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹。

3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题要及时调查。

4)注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器。

5)维护检查熔断器时,必须按安全规程要求切断电源,不允许带电摘取熔断器管。

4、熔断器适配器

熔断器的适配器包括基座、微动指示开关、紧急停止开关HW和散热器、平板式风冷式散热器SF 800A(凸)等,用户可以根据需要与熔断器生产厂家协商订做。