跌落式熔断器的安装规定及要求(2)

作者:老电工时间:2020-05-23 07:32:29

跌落式熔断器的安装规定及要求第2页

3、熔丝的选择:

①.要使用有生产厂家、生产日期和产品合格证的高压熔丝。

②.一般情况下,125KVA及以下的变压器,可按其高压侧额定电流的2~3倍选择;125~400KVA的变压器,可按其高压侧额定电流的1.5~2倍选择;400KVA以上的变压器,可按其高压侧额定电流的1.5倍选择;通过计算,选用熔丝小于5A时,考虑到机械强度,可按5A选择。

③.严禁使用铜、铝丝代替高压熔丝。

3、熔断器的操作:

①.操作人员在操作时要穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用电压等级合适而且合格的绝缘棒。

②.操作前,应将变压器低压侧的开关全部断开。

③.拉合熔断器要遵循:拉闸时,先拉开中间相,然后再拉背风相,最后拉迎风相;合闸操作顺序与拉闸顺序相反。

④.拉合闸时动作要准确,迅速、果断。

第二部分 跌落式熔断器安装环境条件及使用要求

1、跌落式熔断器的安装及使用环境条件

安装及使用环境条件:

1)、产品正常使用条件:环境温度不高于+40度,不低于-40度;海拔高度不超过1000m;最大风速不超过35m/s;地震强度不超过8度。

2)、产品不适用于下列场所:有燃烧或爆炸危险的场所;有剧烈震动或冲击的场所;有导电、化学气体作用及严重污秽盐雾地区。

2、跌落式熔断器的安装注意事项

(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。

(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。

(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。

(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。

(6) 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。

(7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。