【高压跌落式熔断器的使用环境条件要求】
跌落式熔断器对使用环境有特殊的要求,高压跌落式熔断器对这方面的要求更苛刻一些,高压跌落式熔断器在使用中有哪些环境条件,正常使用条件是怎么样的,一起来了解下。
高压跌落式熔断器的环境条件要求:
1、正常使用条件:
1)周围空气温度:上限+40℃,下限-30℃。
2)海拔高度不超过1000m。
3)最大风速不超过35m/s。
4)无经常性剧烈震动。
2、不适用以下场所:
1)有燃烧或爆炸危险性的场所。
2)有剧烈震动或冲击的场所。
3)有导电、化学气体作用及严重污秽(不超过污染等级:Ⅲ级)、盐雾地区。
跌落式熔断器的组成
跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部分组成。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或还氧玻璃纤维布管组成。
3、使用要求:
1)熔断器应该垂直安装,防止电弧飞落在临近带电部分。
2)熔断器与固定触头应成直线、无倾斜地接触。
3)跌落式熔断器,其熔管轴线应与铅垂线成15~30°,其转动部分灵活,跌落时不应碰及其他物体。
4)熔丝的规格应符合设计要求,应无弯折压扁或损伤,熔件与触头应压紧密牢固。