有关跌落式熔断器的安装与操作要领,跌落式熔断器是10千伏配电线路分支线和配电变压器的常用短路保护开关,跌落式熔断器的安装、跌落式熔断器的操作与跌落式熔断器的维护管理。
跌落式熔断器是10千伏配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,在实际使用中可按额定电压和额定电流两项参数进行选择。
熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器具的0.3~1.0倍),而熔体的额定电流可选为负荷电流的2倍左右。
另外,对所选定的熔断器按被保护系统三相短路容量进行校核,要求被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。
1、跌落式熔断器的安装
跌落式熔断器的安装,必须满足如下要求:安装时应将熔体拉紧,否则容易引起触头发热;熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不可有任何摇晃的可能;
熔管应有向下25度左右的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自重迅速跌落;熔断器应安装在离地面垂直距离不小于2.5m的横担(构架)上,若其是安装在配变上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落下来引起其他事故发生;
熔管的长度必须适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的2/3以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,但熔管亦不可顶死鸭嘴以防熔体熔断后熔管不能及时跌落;10kV跌落式熔断器在户外安装,要求相间距离不得小于70cm,在户内安装不小于60cm。
2、跌落式熔断器的操作
一般不允许跌落式熔断器带负荷操作。但对农村10kV配电网络的小型配变(额定容量小于250kVA),允许采用绝缘棒对其进行带负荷操作。
操作者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套及防护眼镜、采用与电压等级相匹配的合格绝缘棒进行操作,但是在大雨或雷电交加的天气时不应进行操作。
拉闸时应先拉断中间相,然后拉断下风相,最后拉断剩下的一相。
合闸时先合上风相,然后合另一侧相,最后才合中间相。拉闸时先拉中间相,其余两相电流仍能够通过,仅使配变由三相运行改为两相运行,所以拉断中间相时产生的电火花最小,不致造成相间短路。拉下风相时因为中间已被拉开,放下风相与另一例相的相间距离便增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能也很小。(电工技术之家 www.dgjs123.com)最后拉断上风相时,仅有配变对地的电容电流,产生的电火花则更是轻微。
合闸时先合上风相,其次合另一侧相,此时中间相未合上,相间距离较大,即使产生较大电弧造成相间短路的可能性亦很小。最后合中间相,仅是使配变由两相运行变为三相运行,其产生的电火花更小,也就更没问题。
3、跌落式熔断器的维护管理
1)熔断器具额定电流及熔体与负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须立即进行调整;操作熔断器应认真细致,不可粗心大意,特别是合闸时必须使静、动触头接触良好;应尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定开断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,允许其连续三次断开额定开断容量。
2)必须采用正规厂家生产的标准熔体,严禁用铜或铝丝代替熔体使用,更不允许用铜丝将触头绑扎住;熔断器的安装质量是否满足规程要求、熔管安装角度是否有25度左右向下倾角;熔体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来又装入熔管中继续使用。
3)应定期对熔断器进行巡视,夜间巡视可发现有无放蓝色电火花,若有放电现象会伴有嘶嘶的放电声音产生。
4)应定期停电对熔断器进行如下内容的检查:静、动触头接触是否吻合、紧密完好、有否烧伤痕迹;熔断器转动部位是否灵活、有否锈蚀、转动不灵等现象(若有应立即用砂布对其进行打磨)、零部件有否损坏(如弹簧有否锈蚀等);熔体本身有否受到损伤、熔体经长期通电后有否因发热而伸展过多,在熔管中变得松驰无力;熔管经日晒雨淋后有否损伤变形、长度有否缩短;绝缘子有否损伤、有否裂纹或放电痕迹;与系统连接部位有否松动或放电现象。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。