首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-200 plc计数器指令的使用方法

作者:老电工时间:2015-10-30 20:17:41

以下是电工技术之家(www.dgjs123.com)整理的 西门子s7-200 plc计数器指令的使用方法,包括西门子s7-200 plc的计数器指令、西门子plc高速计数器的控制字和状态字、西门子plc中指令的操作数等内容,一起来看看。

一、西门子s7-200 plc的计数器指令

西门子S7-200PLC的计数器梯形图与指令表编程方法如图1,图中的PV为计数设定值输入端,R为复位输入端。

二、西门子plc高速计数器的控制字和状态字
 
1、控制字节

定义了计数器和工作模式之后,还要设置高速计数器的有关控制字节。
每个高速计数器均有一个控制字节,它决定了计数器的计数允许或禁用,方向控制(仅限模式0、1和2)或对所有其他模式的初始化计数方向,装入当前值和预置值。
控制字节每个控制位的说明如表1所示。

2、状态字节
每个高速计数器都有一个状态字节,状态位表示当前计数方向以及当前值是否大于或等于预置值。
每个高速计数器状态字节的状态位如表2所示。状态字节的0-4位不用。监控高速计数器状态的目的是使外部事件产生中断,以完成重要的操作。

表1 HSC的控制字节

表2 高速计数器状态字节的状态位

、西门子plc中指令的操作数

I:数字量输入(DI) Q:数字量输出(DO) AI:模拟量输入 AQ:模拟量输出。
V:变量存储区,可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据 M:位存储区,可以按位、字节、字或双字来存取M区数据 T:定时器存储区,用于时间累计,分辨率分为1ms、10ms、100ms三种 C:计数器存储区,用于累计其输入端脉冲电平由低到高的次数。CPU提供了三种类 型的计数器:一种只当位等于1时,通常打开(LD、A、O)触点关闭(打开)。当位等于0时,通常关闭(LDN、AN、ON)触点关闭(打开)。能增计数;一种只能减计数;另外一种既可 以增计数,又可以减计数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读