首页 > plc > 西门子plc

如何设置西门子s7-300 pid功能块fb41的积分时间?

作者:老电工时间:2015-10-19 15:34:09

西门子s7-300 pid功能块fb41的积分时间设置问题

fb41的积分时间的数据类型为time,time是以ms为单位的双字。

设置为地址时必须是双字地址,例如md10,time的常数格式为t#2s,t#300ms等。如果用触摸屏设置积分时间为1000ms,向双字写入1000就可以了。

附,西门子300 PLC FB41 PID功能块使用问题。

如下图:

解答:

需要设积分时间,也就是TI,PID调节只有增益是不行的。

另外:

1、TI越大,PID 调节效果越慢,TD越小,微分作用越强。一般缺省情况下,TI为20秒,微分可以为0。

2、注意,S7-300PID参数时间单位是毫秒,如用秒自己要进行一个转换。

-- 分隔线 --

西门子S7-300PID的FB41 CONT_C功能及参数设定80

用到西门子S7-300(CPU315)做整流系统的PID控制,具体是由AI模块输入4-20MA信号(既A柜/B柜饱和电抗器控制电流信号反馈和机组A柜/B柜直流电流信号反馈),通过CPU调用PID功能块,实现自动闭环控制,最后由AO模块输出一个4-20MA的信号给稳流系统(既A柜/B柜电流给定反馈)。

问题:
1、具体应调用S7的PID中的哪些功能块。我是直接在OB1里边调用FB41,不知可否。

2、PID标准块FB41的输入输出参数如何整定,PV_PER、SP_INT、PV_IN有何区别。

3、GAIN、TI、TD如何整定。

4、MAN_ON、PVPER_ON怎么用,是直接在FB41的输入端写吗?

原理上,PID的调节节奏应该与其采样周期一致,这是数学模型应与物理过程一致的要求。这也就是FB41要在OB35中周期调用且OB35的周期要与FB41采样周期一致的原因。

当然,在OB1或其他FC、FB中调用FB41也是可以的,此时最好将OB1参数区中扫描周期作为FB41的采样周期。本人在管道恒流恒压的PID过程控制中,也曾在FC中无条件连续调用FB41,PID效果也还令人满意。我个人认为,精度要求不高的应用中,简单调用也是可以的。

FB41参数的设置很灵活,可根据自己的习惯或应用的方便选择。下面是一种方式。

MAN_ON :激活PID手动调节给定值MAN的使能位,可用PID手自动转换位来触发。

PVPER_ON :是PID输入输出参数“PERIPHERAL化”的使能位,即将参数看成0~27648之间的整数。换个说法,就是PID的反馈值直接取自相应AIW通道,而PID输出则直接给出到AQW通道。参数整定由FB41完成。可用调节装置的启动标志来触发本位。

MAN :PID手动调节给定值,当“MAN_ON=1”时有效。CYCLE :采样周期。根据物理量变化快慢定,一般要求与FB41执行的周期一致。

SP_INT:PID的设定值。注意设定值与反馈值的单位一致。为了避免错误,建议将SP_INT转换为-100.0~100.0%之间无量纲的百分数,输入到FB41时,注意只取百分号之前的数即可。

PV_PER:PID过程的反馈值,直接取自反馈量的AIW通道的A/D码。仅在“PVPER_ON =1”时有效。

GAIN:比例系数。

TI:积分时间。

TD:微分时间。

LMN_PER:PID的调节输出,直接对应调节输出AQW通道。

设置了上述参数,基本的PID调节就可以实现了。根据需要再完善其他参数的设置,比如死区的设定等。

利用STEP7中的PID赋值工具可形象快捷地完成参数设置,结果直接存入相应背景数据块,FB41调用时无须再赋值。

以上内容由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读