首页 > plc > 西门子plc

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

作者:老电工时间:2020-03-15 10:36:47

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题

问题:

在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出位的状态没有什么变化,应该如何处理?

解答:

这种需求一般用其他plc的加计数器无法实现,可以用西门子plc s7-300来实现。

西门子plc s7-300的加计数器与众不同,计数值为0时其输出位q为0,计数值非零时其输出位为1。

为实现计数值到达预置值时产生一个动作,可以在计数器之后使用一个比较指令(见下图)。

当计数值大于等于预置值(途中为12)时比较指令等效的触点接通,用它来驱动一个线圈,此时计数器的预置值pv不起作用。

或使用s7-300的减计数器,开始计数之前写入预置值,计数值到达预置值时其计数值变为0,其输出位由1变为0,将输出位取反(用它的常闭触点控制一个线圈),便可以完成以上操作。

以上简单介绍了西门子s7-300plc计数器的问题,希望对大家有所帮助。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读