首页 > plc > 西门子plc

【图】西门子s7-300 plc电气安装与模块安装

作者:老电工时间:2015-10-26 15:00:40

西门子s7-300 plc电气安装与模块安装

1、安装装配导轨

准备2 米长的装配导轨用于安装,具体步骤:
1)将长度为2 米的装配导轨削减到需要的长度。
2)标出四个用于安装固定螺丝的孔和一个用于保护导体螺栓的孔。
3)如果导轨长度超出了830 mm,则必须提供附加孔,以便用更多的螺丝固定才能使其稳固。沿导轨中间部分的凹槽标出这些孔(如图1),其间距应大约为500 mm。
 
① 用于接地导线螺栓的孔;② 用于钻安装螺丝附加孔的凹槽;③ 用于安装螺丝的孔;
④ 用于安装螺丝的附加孔;⑤ 用于安装螺丝的孔


图1 导轨安装
4)钻出标记的这些孔,M6 螺丝的孔径 = 6.5+0.2mm。
5)安装一个M6 螺栓,用以固定接地导线。
6)确认导轨安装后PLC间隙(如图2所示)。

图2 安装后PLC间隙

2、将模块安装在装配导轨上

从机架左边开始,按照“先电源模块、再CPU、最后SM/FM/CP/IM模块”的顺序,将模块挂靠在导轨上。具体步骤如下:

1)如图3,将总线连接器插入 CPU 和SM/FM/CP/IM。除CPU 外,每个模块都带有一个总线连接器。在插入总线连接器时,必须从CPU 开始。拔掉装配中“最后一个”模块的总线连接器,因为“最后一个”模块不接受总线连接器。
 
图3  总线连接器插接方法

2)如图4,按指定的顺序,将所有模块挂靠到导轨上①,滑动到靠近左边的模块 ②,然后向下旋转③。

图4 模块安装方法

3)用螺丝拧紧模块,如图5。
 
图5螺丝拧紧模块

3、标记模块

1)分配插槽号。
应给每个安装的模块指定一个插槽号,这会使在STEP 7 的组态表中分配模块更加容易。

2)将插槽号贴到模块上。
先把相应的插槽号拿到相关模块前,然后将卡舌放置到模块 ① 的开口中,最后将插槽号压入模块 ② 中,插槽号从轮子处断开。图6说明了此过程。

图6 标记模块

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读