西门子s7-300 cpu mmc卡密码忘记的多个解决方法

问题描述:公司有2台315 2dp的cpu,密码忘记,要重新使用,除非买新的mcc卡,否则用不了,有什么办法可以找加mmc卡的密码吗?

三种方法:

1、用西门子的专用读卡器或pg将mcc卡格式化。(此种方法一般很麻烦,西门子专用读卡器/pg很贵,一般代理商根本没有,很麻烦)

2、用mres复位按钮:据说这是一种被动格式化的方法,就是不能主动用这个方法去格式化。只有出现以下情况才可能进行这样的操作:
a.装入应用程序指令由于掉电而中断
b.向mmc卡中写数据时由于掉电而中断
c.卡中程序的组态与实际的硬件配置不相符时
d.卡中有cpu无法正确识别的数据

出现以上这些状况时cpu的stop灯出现慢闪,这是cpu在请求被动格式化,只有此时可以用mres按钮格式化mmc卡,把卡中的错误信息清除,具体的操作方法: 将模式开关打到mres并保持直到stop灯保持常亮(约九秒)在其后两秒内迅速开关,使其返回到stop再迅速按回到mers位置,此时,stop灯快速闪烁,表示正在格式化.保持开关在mres位置,直到stop灯慢速闪烁时使用,是一种被动格式化,在正常使用的情况下用mres是无法格式化mmc卡的。

亲自测试此方法不适用,可能操作有误,能格式化的话这是最好的方法(我的plc硬件组态肯定和原本的不一样了,原本有et200proibus从站的,而且模块数量也不一样了,原本是有10来个模块的,我拆下来后只组态了5个模块,所以说我是符合上面"卡中程序的组态与实际的硬件配置不相符时 "的情况的,但是结果还是不能格式化mmc卡。)

3、第三种方法(本人亲测有用):

第一步:用普通读卡器或直接插在有读卡功能的电脑上。(此时电脑会跳出是不是需要格式化磁盘,一定不要点击确定,点击取消)
第二步:打开第一个软件里面的s7imgrd.exe软件(软件我都上传在附件里面),选择磁盘驱动器(一般是h盘),就是刚才你插的mcc卡,然后点击“star",然后软件就会读取mcc卡数据,读完后它要你保存,你就填写一个名字保存文件。

第三步:打开第二个软件unlock_and_converter_mmc_image_s7v v4.11.exe,点击左上角的file,然后点击open,打开你刚才保存的文件,然后点击“password" ,中间就会出现mcc卡的密码。用这个密码你就可以上下载程序啦!

注意:千万不能用普通读卡器直接格式化mcc卡,万一如果被格式化了,可以用第一个软件中的s7imgwr.exe软件,重新向mcc卡里面写镜像文件,具体操作见网上,我也没试过。