【图】西门子s7-300内部时钟制作定时器的步骤

作者:老电工时间:2015-10-21 21:38:06

西门子s7-300内部时钟制作定时器的步骤

第一步:硬件组态

在硬件组态中双击CPU,弹出“属性”界面勾选“周期/时钟存储器”(clock memory),勾选“时钟存储器”。
然后填写地址 如图填写0就代表MB0。

操作如图:

如下图,MB0中7个位对应的时间脉冲(此时间脉冲为方波,不是上升沿!)

第二步:程序书写

之前设置的时钟存储器为MB0
由于设置的系统时钟为方波型,不能直接用于计时,需要做成上升沿(每隔N秒一次上升沿)。

如图:

第三步:计时

可以通过用ADD_I指令来实现计时

将之前做的每隔一秒钟导通的上升沿作为使能,每隔1S中自加1一次,来实现计时。

如图: