首页 > plc > 西门子plc

西门子plc子程序添加定时的方法

作者:老电工时间:2015-11-29 20:38:27

西门子plc子程序添加定时的方法

在条件调用子程序的主程序中,当停止子程序调用时,如果定时器已经激活正在计时,停止调用这个子程序会造成定时器的失控。

不管此时定时器前面的激活条件如何变化,定时器(1ms、10ms 时基的)会一直走到最大值,定时器输出也会在达到设定值时接通;(100ms 时基的定时器会在上述情况下停止计时,但在逻辑上处于失控状态)。

如果用 SM0.0 调用子程序;或者在控制逻辑的时序上做到能够保证定时功能完整执行,定时器会正常运行。

使用条件调用含有定时器的子程序时,一定要注意时序逻辑,以免造成程序运行错误。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读