【问答】删除西门子s7-300存储卡密码的方法

作者:老电工时间:2015-10-02 07:48:42

删除西门子s7-300存储卡密码的方法

问题:西门子37-300卡上有密码,不能下载与上传,要把密码删掉,如何实现?

回答:如果是MMC卡的话,就很简单了。

将MMC卡插入一个完全不同的型号的PLC中,如原314上的卡插到315上,由于新型号的PLC与原型号的PLC差别较大,原PLC的MMC卡(存有原型号PLC的组态)插到新PLC上后新PLC会检测到系统数据无效,CPU的STOP灯闪烁(请求存储卡复位),CPU不能运行,也无法与计算机通讯。

此时就可以通过PLC对MMC卡进行复位,清除MMC卡中的组态程序,然后就可以重新下载程序了。

复位按如下操作:
将 MMC 插入 CPU。CPU 请求进行完全复位 (STOP LED慢闪).
将CPU开关拨至 "MRES" ,保持直至STOP LED 常亮(约 9 秒).
在接下来的 3 秒内,放开开关并再次拨至 "MRES". 此时进入删除过程,STOP LED 闪烁.。
不用读卡器,不用解密,不违规。当然违规的方法也有,这里不便说了。
如果是老的EPROM卡,此法就不行了。