首页 > plc > 西门子plc

西门子S7-300/400PLC的上升沿与下降沿检测指令

作者:老电工时间:2015-12-24 19:40:47

西门子S7-300/400PLC的上升沿与下降沿检测指令

plc的上升沿、下降沿检测指令的功能需要至少两个扫描循环周期才能完成,即通过比较前后两个扫描周期同一个BOOL变量或RLO(逻辑运算结果)的状态来判断是否是上升沿、下降沿。

同一级的逻辑块的临时(TEMP)局部数据区是公用的,结束对FB、FC的调用后,它们的临时变量的值可能被别的逻辑块的临时变量覆盖掉。网友youhm的测试验证了这一结论。他说:“如果仅仅调用一个FC,代码放在FC里测试实现了存储的功能,当调用多个FC,并且FC里都使用了临时变量,我在另外一个FC变量里把所有的临时变量都复位为0,这时在第一个FC里调用的这段代码就不能实现这个功能了,另外也测试了,在OB35里同时使用临时变量也是一样的效果”。

因此,用块的临时变量作上升沿、下降沿检测指令的边沿存储位来保存变量的状态是极其危险的,稍有不慎,可能会出现灾难性的后果。

建议:“最好还是不要用(临时变量作边沿存储器位),我以前使用过,造成的后果很严重。后来就学乖啦!”

边沿存储位虽然允许使用L区(局部数据区),但是请注意,FB的L区包括静态变量和临时变量等,允许用L区并不说明用临时变量作边沿存储位是合理的。

编程的最高境界是在FB、FC中全部使用局部变量,不使用像M这样的全局变量。这样的块不需作任何修改,就可以移植到其他项目。为此可以使用功能块的静态变量来作上升沿、下降沿检测指令的边沿存储位。这样不会出现使用临时变量带来的问题,也解决了块的可移植性问题。

有个德国人作的符合IEC  61131-3标准的编程软件干脆就把边沿检测指令做成功能块(也可能是IEC 61131-3规定的指令),把使用临时变量作边沿存储位的路彻底堵死了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读