【图】西门子s7系列plc计数器结构图解

作者:老电工时间:2015-09-20 12:42:04

西门子s7系列plc计数器结构图
 
计数器是一种由位和字组成的复合单元,计数器的输出由位表示,其计数值存储在字存储器中。

在cpu的存储器中留出了计数器区域,该区域用于存储计数器的计数值。每个计数器为2个字节(Byte),称为计数字。

在s7—300中,计数器区为512个字节(Byte),因此最多允许使用256个计数器。

计数器的第0到第11位存放BCD码格式的计数值,三位BCD码表示的范围是0~999。第12~15位没有用途。 

 
s7中的计数器用于对rlo正跳沿计数。s7中有三种计数器,它们分别是:加计数器、减计数器和可逆计数器。只要计数器的计数值不是“0”,计数器的输出就为“1”。

当计数器启动时,累加器1低字的内容被当作计数初值装入计数字中。这一过程是由操作系统控制自动完成的,用户只需给累加器l装入不同的数值,即可设置需要的计数初值。
L    C# xyz
其中: xyz=记数初值,取值范围:1到999。
FBD符号:

                        
可逆计数器    加计数器  减计数器
端子说明: CU —— 加计数输入    CD —— 减计数输入
S  —— 预置输入      PV —— 设置计数初值
R  —— 复位输入       Q ——  计数器状态输出

 CV —— 当前计数值输出(十六进制格式)
BCD—— 当前计数值输出(BCD码格式)

例,FBD 功能图如下:

STL语句表如下:
A     I 0.0
CU    C 10          \\计数器加计数
A     I 0.1
CD    C 10          \\计数器减计数
A     I 0.2
S     C 10           \\计数初值预置
               L     C#55           \\装入计数初值到ACCU1
               A     I 0.3
               R     C 10           \\计数器C10复位
               A     C 10
           =     Q 4.0

当输入信号I 0.2由“0”变为“1”时,计数初值55被装入计数器C10;
如果输入信号I 0.0由“0”变为“1”,计数器C10的计数值加1(除非C10的计数值已达到999);
如果输入信号I 0.1由“0”变为“1”,计数器C10的计数值减1;(除非C10的计数值已减到0);
如果输入信号I 0.3由“0”变为“1”,计数器C10被复位,计数值为0;
只要计数器C10的计数值不为0,则Q 4.0输出就为“1”。