西门子s7-300计数器的初始值错误与CPU停机原因

作者:老电工时间:2021-10-08 09:32:12

有关西门子s7-300计数器的初始值引发的错误,出错后在模块信息的诊断缓冲区中可以看到“BCD转换错误”,将OB100中的10改为C#10就可以了。

西门子s7-300计数器的初始值引发的错误

在初始化组织块OB100中设置MW20的初始值为10。用MW20作S7计数器的预设值PV。计数器得到第一个计数脉冲时,系统错误SF灯亮,CPU停机。

CPU停机的原因:

计数器的预设值PV为BCD码,计数器得到第一个计数脉冲时,首先将OB100中设置的MW20的初值10转换为BCD码,10对应的16进制数为16#A,不是BCD码,所以出现编程错误。

出错后在模块信息的诊断缓冲区中可以看到“BCD转换错误”。

将OB100中的10改为C#10就可以了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 西门子plc