首页 > plc > 西门子plc

【问答】西门子s7-300编程中模拟量单位处理问题

作者:老电工时间:2020-03-09 09:42:57

有关西门子s7-300编程中模拟量单位处理问题,压力单位问题,有使用MPa的,还有的使用bar,有默认单位吗,默认又是怎么规定的,其它如流量又是怎样的呢?。

西门子s7-300模拟量单位的处理问题

问题:初学西门子300编程,遇到模拟量单位问题。

比如下面这段程序中遇到的压力单位问题,有使用MPa的,还有的使用bar,那么问题来了:

1、有默认单位吗,默认又是怎么规定的?2、其它如流量什么的又是怎样的呢?

回答:

以组态AI模块时设置积分时间为20ms为例,转换后的二进制数为12位。

A-D转换后12位的数值被自动左移3位,左移后未使用的低位则填入“0”,相当于实际的转换值被乘以8。保留了一定的裕量后,最大压力值对应的转换值27648并不代表实际的分辨率,是有“水分”的值。转换值实际的分辨率为12位。

假设某压力变送器的量程为0~100kPa,输出的4~20mA电流被AI模块转换为数字0~27648。

计算时选择压力的单位关键是要保证AI模块的原始分辨率不要丢失,也不要过多地保留转换值中的“水分”。2的12次方为4096,计算出来的最大压力值最好接近4096,或者在同一个数量级。

转换后的单位可选0.01kPa,最大值压力100kPa=10000(单位为0.01kPa),和实际的最大转换值4096在同一数量级。

压力值在HMI显示时,显示单位可选kPa,小数点后两位数字。

设AI模块的输出值为N,压力计算公式为:P =(10000 X N)/ 27648

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读