首页 > plc > 西门子plc

西门子plc s7200脉宽调制输出范围是多少

作者:老电工时间:2016-05-29 14:27:57

西门子plc s7200脉宽调制输出范围

pwm功能提供连续的脉冲输出,在脉冲输出的同时,可以改变脉冲的宽度或者是脉冲的周期,脉冲的周期或宽度的时基可以指定为μs(微秒)或者ms(毫秒)。

脉冲周期的范围为10~65535μs或者2~65 535ms

脉冲宽度的范围为0~65535μs或者0~65535ms。

如果“脉冲宽度时间≥脉冲周期”,工作循环为100%,输出长期为“1”;

如果“脉冲的宽度=0”,工作循环为0%,输出长期为“0”:

如果脉冲的周期小于2个时间单位,脉冲的周期自动默认取2个单位时间。

西门子s7-200 plc数据长度和数值范围

西门子s7-200 plc寻址时,可以使用不同的数据长度。不同的数据长度表示的数值范围不同。s7-200 指令也分别需要不同的数据长度。

s7-200系列在存储单元所存放的数据类型有布尔型( bool)、整数型( int )、实数型和字符串型四种。数据长度和数值范围如表6所列。
 
表1   数据长度和数值范围

1、实数的格式

实数(浮点数)由32位单精度数表示,其格式按照ansi/ieee 754-1985标准中所描述的形式。

实数按照双字长度来存取。对于s7-200来说,浮点数精确到小数点后第六位。

当使用一个浮点数常数时,最多可以指定到小数点后第六位。

2、实数运算的精度

在计算中涉及到非常大和非常小的数,则有可能导致计算结果不精确。

3、字符串的格式

字符串指的是一系列字符,每个字符以字节的形式存储。字符串的第一个字节定义了字符串的长度,也就是字符的个数。

一个字符串的长度可以是0到254个字符,再加上长度字节,一个字符串的最大长度为255个字节。而一个字符串常量的最大长度为126字节。

4、布尔型数据(0或1)。

5、s7-200cpu不支持数据类型检测

例如:可以在加法指令中使用vw100中的值作为有符号整数,同时也可以在异或指令中将vw100中的数据当作无符号的二进制数。

6、s7-200提供各种变换指令,使用户能方便地进行数据制式及表达方式的变换。

附1,西门子s7-200plc的脉冲输出功能

s7-200plc具有脉冲输出功能,在运动控制系统中,伺服电机和步进电机是很重要的精确定位装置,而控制伺服电机和步进电机需要使用脉冲输出。

s7-200系列plc可以输出20--100khz的脉冲。使用pto和pwm指令可以输出普通脉冲和脉宽调制输出。

通过smb66-75,smb166-175来控制q0.0的输出,通过smb76-85,smb176-185来控制q0.1的脉冲输出。

1、控制伺服电机 
 
伺服电机是运动控制中一个很重要的器件,通过它可以进行精确的位置控制。它一般带有编码器,通过高速计数功能,中断功能和脉冲输出功能,构成一个闭环系统,来进行精确的位置控制。

2、plc的脉冲输出
 
由于plc在进行高速输出时需要使用晶体管输出。当将高速输出点作为普通输出而带电感性负载时,例如电磁阀,继电器线圈等,一定要注意,在负载端加保护,例如并联二极管等。以保护输出点。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读