西门子s7-300 plc间的通信方式

作者:老电工时间:2015-10-24 21:53:28

西门子s7-300 plc间的通信方式

两个s7-300plc之间的数据交换通信方式,根据具体的plc型号不同,其相应的通信接口也不同,主要有:mpi、profibus dp和以太网通信。
s7通信:

通过s7连接的配置实现s7站间和pc站间的数据交换。

s7连接的属性:

该连接可用于所有s7/m7设备。

可用于所有子网(mpi,profibus,工业以太网)。 simatic s7/m7-300/400站之间数据的可靠传输(使用“bsend/brcv”或“put/get” sfb)。 高速,不可靠数据传输取决于对方与时间相关的操作(使用“usend/urecv”sfb)。 在iso参考过程的第7层上确认对方的数据传输。

mpi是西门子开发的用于plc之间的保密协议,当通信速率要求不高、通信数据不大时可以采用的一种简单经济的通信方式,两个s7-300之间的mpi通信可以采用无组态连接的mpi通信,通过调用sfc67和sfc68通过简单编程来实现无组态的mpi通信,它既可以是双边通信,也可以采用单边通信方式;也可以采用全局数据通信的方式,无需编写程序,在硬件组态时组态所以mpi 的plc站之间的发送区和接收区即可。mpi通信硬件连接仅需1根profibus网络电缆(含两个网络总线连接器);

两个s7-300plc之间的现场总线通信,根据plc是否自带dp通信口(如cpu315-2dp自带dp接口)而不同,如果自带dp接口,只需将两台s7-300plc的dp通信口用profibus通信电缆连接即可,如果s7-300plc没有自带dp通信口(如cpu315),必须配置dp接口模块(如cp342-5)来实现profibus现场总线通信。

而两个s7-300plc之间的以太网通信有很多种方式,如iso transport、iso-on-tcp、udp(用户数据协议)、tcp/ip、s7 通信,以cpu315-2dp为例,每个plc需要组态cp343-1以太网模块,通过交换机用带水晶接头的8芯双绞线连接来实现仪态网通信,比较简单,也是未来发展方向。

dp/dp couper是把两个profibus dp网络1和2耦合在一起,在通信的双方有自己独立的dp地址,并且通信双方的profibus dp通信速率可以不一样,通过输入/输出区直接交换通信数据。