西门子s7-200计数器断电保持设置问题

作者:老电工时间:2016-01-11 20:11:13

西门子S7-200计数器断电保持设置问题

西门子plc s7-200计数器断电保持如何设置,断电能保持多长时间?

1、西门子S7-200数据保持方法
CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲
在CPU内部靠一个超级电容,在掉电后为RAM存储器提供电源缓冲,保存时间可达几天之久。
CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源 :
设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据
在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存
用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存

2、S7-200 CPU的以下数据空间属于RAM存储区
变量存储区(V):可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据 ;
位存储区(M):可以按位、字节、字或双字来存取M区数据 ;
定时器存储区(T):用于时间累计,分辨率分为1ms、10ms、100ms三种 ;
计数器存储区(C):用于累计其输入端脉冲电平由低到高的次数。

CPU提供了三种类 型的计数器:一种只能增计数;一种只能减计数;另外一种既可 以增计数,又可以减计数。

3、S7-200系统中用到了三种存储器件
RAM: 易失性的存储器,失去电源供应后,其中保存的数据会丢失。S7-200 CPU中的RAM由超级电容+外插电池卡提供电源缓冲。RAM保存V、M、T(定时器)、C(计数器)等各数据区的内容,在CPU失电后的表现由用户在系统块“数据保持”页中设置

EEPROM:非易失的电可擦除存储器,保存数据不需要供电,并且可以改写其内容。上述RAM数据区中有的部分与EEPROM中的区域一一对应。用户程序也永久保存在程序EEPROM区中。

外插存储卡:非易失的存储器。用来保存用户程序、数据记录(归档)、配方数据,以及一些其他文件等

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 西门子plc