wincc读取PLC符号地址的问题解答
来源:电工天下时间:2020-04-25 13:58:49 作者:老电工手机版>>
有关wincc读取PLC符号地址的问题,符号对应的地址随即改变即可,不用改变程序及wincc中的地址,可以实现么,需要做标记,操作员控制与监控,INCC与STEP7必须装在一起并且版本要兼容。
wincc读取plc符号地址的问题
问题:wincc如何读取step7中符号表中的符号,而不是 I1.1 M0.0. 之类的地址,而是给读取定义的符号,当因现场改变地址时,符号对应的地址随即改变即可,不用改变程序及wincc中的地址。
解答:可以实现,需要做标记。
操作员控制与监控,要插小旗,装WINCC时自定义中有这个功能组件的要选上,然后在符号表里面把操作员控制与监控选项打上小勾。
注意WINCC与STEP7必须装在一起并且版本要兼容,并且要将WINCC项目集尘到STEP7中,即可在WINCC变量中看到STEP7中的符号变量表,这样做容易导入变量,并且寻址也容易区分。