西门子s7-300 plc单按键启停程序
机器人的设备开始在运行, 两侧的传送滚轮各加装一个开关和指示灯,在传送时,如有质检人员出现,按一下这个按钮开关, 传送滚轮会如没有车轮时传送时,会在下一个产品到来时停止传送, 或是有车轮时按下时车轮也不传送, 但有当在车轮已正在启动传送则不停下,且随产品传送的数据也会继续根随一起传送. 但是当质检人员将这个车轮产品从传送滚轮上拿走掉,这个数据自动清除, 做这个一个小程序如何最为方便?
还有就是 S7 314C的单开关启停信号如何做才是最为简单的 ?
答:最为简短的 S7 的单按键控制启停的程序见下图;
即用一个SR触发指令实现,其I0.0为启动按钮,Q0.0为控制输出端。Q0.0=1为启动运行。Q0.0=0为停止运行。
最简程序:
用加1计数,取最低位做输出,也可构成单按钮启停控制。
西门子plc单按钮启停程序
用s7—300的梯形图设计,单按钮启停程序,用I0.0控制Q0.0。按一下I0.0,Q0.0得电,再按一下I0.0,Q0.0失电,如此循环。
如果只能用常开常闭开关做怎么实现?
参考下图: