有关西门子plc信号强制的应用说明,建议信号强制在plc处于stop状态时进行,需要在主菜单“调试(Debug)”下选择“在stop状态下强制输出(Write-Force Outputs in STOP)”选项。
在状态图的“新值(New Value)”栏,可以输入所需要的信号值进行状态的强制更新。
为了运行的安全,建议信号强制在PLC处于STOP状态时进行,为此,需要在主菜单“调试(Debug)”下选择“在STOP状态下强制输出(Write-Force Outputs in STOP)”选项。
在输入了新的强制值后,通过单击工具条中的状态强制(Force)按钮,可以对指定的信号进行强制操作;单击工具条中的状态强制解除( Unforced)按钮,可以解除指定的信号的强制操作;单击工具条中的所有信号强制解除( All unforced)按钮,可以解除所有信号的强制操作。
强制和取消强制工具条按钮选项仅在用于带有V、M、AI和AQ内存类型的字节、字和双字长度时才能使用。
可以选择主菜单命令“调试( Debug)”下的各种选项实现以下调试功能:
“单次读取( Single Read)”:获得“瞬态图”,即只对全部状态进行一次更新,而不从PLC连续获取状态更新信息。“全部写入( Writ All)”:可以在“新值”全部改动完成后,使用“全部写入”,一次性将所改动的值全部传送至PLC。
因此,可以通过本操作,通过向程序写入一组信号,从而模拟一组控制条件或实现一组控制动作。
“强制( Force)”:同工具条中的状态强制(Force)按钮,可将信号强制为某一数值。“读取全部强制( Read All Force)”:将全部信号强制为设定数值。“全部取消强制( Unforced All)”:同工具条中的所有信号强制解除(All unforced)按钮,可以解除所有信号的强制操作。