西门子step7编程中模拟量的滤波使用问题
问题:
用step7编程,目的是测油田流量传感器的模拟量,但是流量传感器本身存在弊端,测出的值间歇性的会出现过大/小的冲击值,这对编程的范围的比较产生了极大的困扰,所以想插入使用某种滤波,此滤波可以消除偏离正常模拟量过大/小的检测值,并且此滤波如何使用?
解答:
分析下冲击来自何方,较长的模拟量传输线路,自身的屏蔽,信号电缆与动力电缆分开铺设等都需要严格遵守。
流量计本身的滤波系数可以调整,如果流速确实有波动,可以通过加大流量计滤波时间的方法消弱。
改变信号采集方式也是一条可行的道路,比如该模拟量为脉冲采集,很多流量计都有脉冲输出,因为信号强,不容易被干扰。
一定要用滤波方式解决的话,建议中值滤波,既能消除干扰,又没有太多的滞后。