博途调试程序下载到plc后报错的问题
现场调试时,写好的程序(未调试过),下载进plc中后报错,出现无法启动等问题。
在程序中需要添加加入 0B55 OB56 OB57 OB82 OB83 OB100
解决方法:
查看硬件组态是否出错
将原来的程序(带硬件组态)另保存一下,然后将其中的原来的程序块删除,只保留硬件组态,并下载如plc中。
断电在上电,如果正常再将原来的程序下载(一般都能成功启动);
如果不正常则是PLC外部接线或者PLC硬件的错误,与程序无关。