西门子6RA28调速系统F16故障处理方法
来源:电工天下时间:2015-10-19 07:36:35 作者:老电工手机版>>
西门子6RA28调速系统F16故障处理方法
一台西门子6RA28控制的调速系统,原本运行正常,再次启动,电机不转且过一会儿报F16注F16:传动系统停止转动。
处理过程:
1、检查给定信号和使能信号均正常
2、将机械挂空档,启动系统,发现电枢电流比正常时高,电枢电压升不去(当给定达到 50%,电枢电压仍只能升到10%)
3、考虑到昨天运行时电机无异常,分析励磁可能有问题,检测电机上的励磁电压为0V,检查励磁整流桥的输出为180VDC
4、后查出该励磁电压经过一继电器后再送到电机,继电器触点接触不良导至电机上无励磁电压。
5、更换继电器的触点后,恢复正常。
小结:电机空载时能慢慢转是由于剩磁,由于磁场太弱,才导致电枢电流过大故报F16。