dp从站闪断故障原因分析
来源:电工天下时间:2015-09-12 15:14:12 作者:老电工手机版>>
dp从站闪断故障处理方法
使用时间较长的dp网络可能出现 “闪断”的情况,即偶尔瞬间断开,很快又恢复正常。如果没有下载ob86,闪断时cpu将会停机。现在普遍采用下载一个空的ob86来解决闪断造成停机的问题。
这样做有风险,如果不是闪断,而是真实的网络故障或从站的故障,如果不停机,可能会引起灾难性的后果。
为此可以采用以下措施,判断是闪断还是持久性的从站故障。
1、在ob86中判断是哪个网络哪个从站的故障。如果是“进入的事件”(故障出现),将该从站专用的m位置位。如果该从站的故障是“离开的事件”(故障消失),将该从站专用的m位复位。
2、在ob1中,用该m位起动200ms的定时,定时时间到时调用sfc 46(stp),使cpu停机。如果是闪断(该m为为1的时间不到200ms),该定时器的定时中止,不会停机。
3、用一个字来记录调用ob86的次数,用hmi显示调用ob86的次数。
如果闪断的故障出现很频繁,则必须对硬件进行处理,例如,更换dp连接器,解决接地、屏蔽、等电位连接、抗干扰等方面的问题。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
profibus dp与pa有什么区别

在profibus中dp与pa的区别有哪些,参考如下:dp/pa:通信速率:一个是高度,一个是低速;dp:设备一级的,高速数据传输;profibus dp和pa的差别在物理层,二者都从现场设备存取相同的数据。
时间:2022-04-28 18:31:12
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01





