西门子plc间接寻址的方法
一是区域内间接寻址,二是区域之间的间接寻址,通过实例来学习西门子plc s7-300的寻址方法。
1、区域内间接寻址
指针的最高位(第31位)x为0时为区域内的间接寻址,此时区域标示号rrr也为0,地址指针的格式与存储器间接寻址的相同。
例子,区域内间接寻址:
L P#5.0 //将间接寻址的指针装入累加器1
LAR1 //将累加器1的内容送AR1
A M[AR1, P#2.3] //AR1中的P#5.0加偏移量P#2.3,对M7.3进行操作
= Q[AR1, P#0.2] //逻辑运算的结果送Q5.2,P#5.0+P#0.2=P#5.2
L MW[AR1, P#19.0] //将MW24装入累加器1
方括号内为操作数的地址,它等于AR1中的地址值P#5.0加上逗号后面的地址偏移量,例如第3条指令中操作数的地址为P#5.0+P#2.3=P#7.3,即操作数为M7.3。
2、区域之间的间接寻址
指针的最高位(第31位)x = 1时为区域间的间接寻址。
例子,区域间的间接寻址:
L P#M 6.0//将M6.0的双字地址装入累加器1
LAR1 //将累加器1的内容送到AR1
L W [AR1,P#20.0] //将MW26的内容传送到累加器1
P#M6.0对应的二进制数为2#1000 0011 0000 0000 0000 0000 0011 0000。
地址指针P#M6.0已经包含有区域信息(rrr=2#011表示M区),第3条指令“L W[AR1, P#50.0]”没有必要再使用地址标识符M。
用地址指针读写字、字节或双字时,指针中小数点右边的位编号必须为0,否则将会出错。
以上就是西门子plc s7-300间接寻址的方法与实例,希望对大家有所帮助。