【图】欧姆龙plc高速计数器的频率测定步骤与规格

作者:老电工时间:2015-10-22 14:56:15

欧姆龙plc高速计数器的频率测定步骤与规格

通过PRV指令,可以读取输入脉冲的频率,进行高速计数器的频率测定,将被测定频率以Hz为单位、十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。

此外,还可在进行高速计数器0的比较动作的同时,测定频率。即使在频率测定中,也不会对高速计数器功能、脉冲输出功能等有所影响。

1、高速计数器频率测定步骤

1)高速计数器的使用/不使用的设定:将PLC系统设定【高速计数器O使用/不使用】设定为“使用”。

2)计数器的选择:设定PLC系统设定中的【高速计数器】/【脉冲输入方式】。

3)数值范围模式的选样:选择PLC系统设定中的【高速计数器O】/【数值范围模式】,将数值范围模式设为环形模式的情况下,选择PLC系统设定【高速计数器0】/【环形计数器最大值】。

4)高速计数器当前值的复位方式的选择:选择PLC系统设定【高速计数器0】/【复位方式】。

5)PRV指令的执行:操作数N是高速计数器的序号【高速计数器输入0:#OO1O】;操作数C是频率读取,为#0003;操作数D是频率保存通道。

2、频率测定时的高速计数器的规格

频率测定时的高速计数器的规格,如下表:

频率测定时的高速计数器的规格

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 欧姆龙plc