欧姆龙PLC PLS2指令的用法说明

作者:老电工2016年05月30日 18:26

欧姆龙PLC PLS2指令的用法

1、PLS2指令说明。

定位(PLS2)指令说明:
欧姆龙PLC PLS2指令

图1,定位(PLS2)指令

2、PLS2指令使用举例

定位(PLS2)指令使用如图7-45。

当常开触点0.00由断开转为闭合时,上升沿@PLS2指令执行,让脉冲输出0端口输出CW方向、启动为200Hz、加速比率为500Hz/4ms、目标频率为50kHz的加速脉冲,当脉冲频率达到目标频率50kHz一段时间(时间长短与脉冲量有关)后,开始以250Hz/4ms比率减速,达到启动频率200Hz时,停止输出脉冲,输出脉冲的总量为10000个。
欧姆龙PLC PLS2指令

图2,定位(PLS2)指令