欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序
来源:电工天下时间:2016-06-01 18:23:49 作者:老电工手机版>>
有关欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序,置位指令SET和复位指令RSET的功能,通过梯形图对应的指令助记符程序,学习置位指令和复位指令的用法。
欧姆龙plc置位指令和复位指令的用法
置位指令SET和复位指令RSET的功能:当逻辑条件接通时,SET指令接通指定继电器,并且当逻辑条件断开后,该继电器仍然保持接通状态,直到对该继电器执行RSET指令时才断开。
置位指令和复位指令的用法如图3-20所示。当输入继电器000001接通时执行SET指令,输出继电器000100接通,此后当000001断开时,输出继电器000100仍然保持接通。
直到输入继电器000002接通时,输出继电器000100才断开。(欧姆龙plc置位指令和复位指令的用法)
图3-20梯形图对应的指令助记符程序:
LD 000001
SET 000100
LD 000002
RSET 000100

置位指令和复位指令的用法