有关欧姆龙cpm1a-mad02-ch的参数设置方法,n+1通道的每个位对应的作用的对照表,在量程对应的位是设定输入输出的量程范围,在启动位和平均值对应的位是设定该功能使用与否。
在n+1通道(n为分配给CPU单元或前一个扩展单元的最后一个输出通道)的每个位对应的作用按照如下表分配,在量程对应的位是设定输入输出的量程范围,在启动位和平均值对应的位是设定该功能使用与否。
例如,4路输入1路输出全用4-20ma,平均值功能不用,就在N+1通道设置C3FF HEX即可。
如图:
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。