欧姆龙plc置位指令与复位指令怎么用?

作者:老电工时间:2016年05月29日 17:46

欧姆龙plc置位指令和复位指令的用法

置位指令SET和复位指令RSET的功能:当逻辑条件接通时,SET指令接通指定继电器,并且当逻辑条件断开后,该继电器仍然保持接通状态,直到对该继电器执行RSET指令时才断开。

置位指令和复位指令的用法如图3-20。

当输入继电器000001接通时执行SET指令,输出继电器000100接通,此后当000001断开时,输出继电器000100仍然保持接通。

直到输入继电器000002接通时,输出继电器000100才断开。

图3-20梯形图对应的指令助记符程序
LD 000001
SET 000100
LD 000002
RSET 000100

PLC置位复位指令

图1,置位指令和复位指令的用法

附1,欧姆龙PLC的置位指令、复位指令如何使用?

omron里面允许SET和RSET同一个位,但最好不要同一个位址多次SET或RSET。

如果多次SET或RSET,生效的只是程序里面最后的一个SET或RSET有效,也就是被执行。

类似于此类警告的还有MOV指令,如MOV #4 D10,后面又来一个MOV #10 D10,不同的条件传送数据到同一个地址D10,也属于重复输出警告。

警告是没有关系的,但是错误就不允许了。

附2,PLC置位复位指令

欧姆龙plc置位指令和复位指令

图示为置位指令S和复位指令R的梯形图和语句指令程序,置位复位指令根据RLO的值决定地址位的状态值是否需要改变。当S前面的RLO为1时,执行置位指令,相应地址的状态置为1,反之,RLO为0时,不执行置位指令,相应地址保留原状态。

复位指令的功能是当R前面的RLO为1时,执行复位指令,相应地址的状态清为0,反之RLO为0时,不执行复位指令,相应地址保留原状态。