plc定时器的类型与原理

定时器由集成电路构成,是plc中重要的硬件编程元件。

定时器编程时要先给出输入时间预设值。当定时器的输入条件满足时,定时器开始计时,当前值从0开始按一定的时间单位增加,当定时器的当前值达到预设值时,定时器发生动作,发出中断请求,以便plc响应而做出相应的动作。利用定时器的输入与输出触点就可以得到控制所需的延时时间。

s7-200为用户提供了3种类型的定时器:接通延时定时器(指令为ton)、保留性接通延时定时器〔指令为tonr)和断开延时定时器〔指令为tof〕,共256个〔号码为t0~t255).

s7-200plc定时器的分辨率有3个等级:1ms、10ms和100ms,分辨率等级和定时器号码对应关系如表2-3所示。虽然接通延时定时器与断开延时定时器的编号范围相同,但是不能共享相同的计时器号。

例如,在对同一个plc进行编程时,不能既有ton32,又有tof32。

从定时器的原理可以知道定时时间的计算公式为:
t =pt*s (t为定时时间,pt为预设值,s为分辨率等级)

例如:ton指令用定时器t37,预设值为120,则实际定时时间为:
t=120x100 ms= 12000ms。

定时器号码不仅仅是定时器的编号,它还包含两方面的变量信息:定时器位和定时器当前值。
定时器位:存储定时器的状态,当定时器的当前值达到预设值pt时,该位发生动作。
定时器当前值:存储定时器当前所累计的时间,它用16位符号整数来表示,故最大计数值为32767。

 

 