plc定时器与计数器组成长时间延时电路的例子

作者:老电工时间:2015-10-28 10:23:25

plc定时器与计数器组成长时间延时电路

采用定时器和计数器组成的长时间延时电路,如图:

图1,长时间延时电路
当输入X0端接通T0开始计时,经过10s后,T0的常开触点闭合,计数器CT100减1计数一次,与此同时T0的常闭触点打开使T0线圈断电,导致T0复位,即T0常开触点打开常闭触点又闭合,T0重新计时。10s后T0触点再次动作,如此循环……。

当CT100计数器经过10s×20=200s后,计数器CT100有输出,C100常开触点闭合,输出Y0接通。显然,输入X0接通后,延时10×20s输出Y0。