首页 > plc > plc基础教程

plc接地方式有哪些?plc正确接地方式

作者:老电工时间:2020-02-20 09:06:26

有关plc的接地方式,给plc接地主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,plc的接地分为信信号地、屏蔽地、交流地与保护地等形式,还需要注意plc输入输出的配线要点等。

plc接地方式

在plc中接地是为了安全民防止干扰,给plc接地主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰。

正确的接地系统是plc控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。

接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于plc控制系统应采用直接接地方式,具体的接地方法:

(1)屏蔽线屏蔽层的接地:信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;

(2)信号源不接地时,应在plc侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;

(3)多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。

1、plc接地处理

在plc控制系统中.具有多种形式的地”。

1)信信号地:

是输入端信号元件——传感器的地。为了抑制附加在电源及输人、输出端的干扰,应对PLC系统进行良好的接地。

一般情况下.接地方式与信号频率有关,当频率低于1 MHz时,可用一点接地;高于10 MHz时,采用多点接地;在1—10MHz间采用哪种接地视实际情况而定。

因此,plc组成的控制系统常用一点接地.接地线截面积不能小于2 mm2。接地电阻不能大于100Q.接地线最好是专用地线。

若达不到这种要求,也可采用公共接地方式,禁止采用与其他设备串联接地的方式。plc接地方式

2)屏蔽地:一般为防止静电、磁场感应而设置的外壳或金属丝网.通过专门的铜导线将其与地壳连接。

3)交流地与保护地:

交流供电电源的N线,通常它是产生噪声的主要地方。而保护地一般将机器设备外壳或设备内独立器件的外壳接地,用以保护人身安全和防护设备漏电。

交流电源在传输时,在相当一段间隔的电源导线上。会有几mV、甚至几V的电压,而低电平信号传输要求电路电平为零。

为防止交流电对低电平信号的干扰.在直流信号的导线上要加隔离屏蔽:不允许信号源与交流电共用一根地线:各个接地点通过接地铜牌连接到一起。

屏蔽地、保护地不能与电源地、信号地和其他地扭在一起。只能各自独立地接到接地铜牌上。为减少信号的电容耦合噪声,可采用多种屏蔽措施。

对于电场屏蔽的分布电容问题,通过将屏蔽地接入大地可解决。对于纯防磁的部位,例如强磁铁、变压器、大电机的磁场耦合.可采用高导磁材料作外罩.将外罩接入大地来屏蔽。

2、plc输入输出的配线

PLC电源线、I/O电源线、输入信号线、输出信号线、交流线、直流线都应尽量分开布线。plc接地方式

开关量信号线与模拟量信号线也应分开布线,无论是开关量信号线还是模拟量信号线均应采用屏蔽线.并且将屏蔽层可靠接地。

由于双绞线中电流方向相反,大小相等,可将感应电流引起的噪声互相抵消,故信号线多采用双绞线或屏蔽线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读