首页 > plc > plc基础教程

plc输出故障问题分析与解决方法

作者:老电工时间:2020-02-20 10:44:51

plc输出故障问题分析与解决方法,除尘使用的PLC常出现无输出的故障,损坏的输出端子与继电器之间连接的印刷铜箔烧断,分享了几种解决方法,供大家参考。

一、plc输出故障

焦作钢厂使用的plc控制系统有十几处之多,其中除尘使用的plc常出现无输出的故障,使得先进的装备不能很好地发挥作用。

为此,对plc及外围设备进行了综合分析。plc为光洋电子有限公司生产的sh48-r1型控制器,24点继电器输出,最大开关容量:阻性负载2a,感性负载0.25a。

采用jz7型继电器,jlxk1-111型行程开关,检查发现损坏的输出端子与继电器之间连接的印刷铜箔烧断,其余正常。

分析认为,输出回路上的行程开关位于室外的金属构架上,且数量多,易形成输出回路对地短路而烧毁印刷铜箔。

二、plc输出故障的解决方法

1)在满足控制系统的前提下,尽量减小所选用保险的保护值。根据开关容量和继电器线圈容量的要求,在控制回路中可选用1A的保险管,作为PLC输出回路的保护。

2)将火线与中线互相对调位置,使输出回路发生对地短路时,短路电流不流经控制器输出端。

3)加强线路绝缘,同时,控制电源采用隔离变压器,使控制回路成为不接地系统,以减少接地短路故障的发生。

4)加大控制器内部输出端子与输出继电器连接导线的面积,提高其导电能力。

最后考虑安全性,采用了(1)、(3)两种方案相结合,同时在控制回路安装了接地报警指示灯,加强线路接地故障的检测,以便及时发现故障,予以排除。改造后,PLC控制系统工作正常,再未出现无输出的故障。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读