【plc出现MM440故障问题的处理方法】
plc发生MM440故障,可以按复位后电机再自动启动吗,如何设置,错误代码F0002,合分闸都是由PLC控制的,在连续运行时是不可能短电重新上电的。
问题:
MM440故障后,如何实现按复位后电机再自动启动?
错误代码F0002,合分闸都是由PLC控制的,在连续运行时是不可能短电重新上电的。
1、只需设置参数 P1210 即可。
P1210 是用来配置在主电源跳闸或在发生故障后允许变频器重新自动再起动的功能。
2、关于P1210——
P1210 = 1:
变频器对故障进行确认(复位),即在变频器重新上电时将故障复位。这就是说,变频器必须完全断电,仅仅‘电源消隐’是不够的。在重新触发ON 命令之前,变频器是不会运行的。
P1210 = 2:
在‘电源中断’以后重新上电时,变频器确认故障F0003(欠电压),并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 3:
这种设置的出发点是,只有发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下它才能再起动。变频器将确认(复位)故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端( DIN)。
P1210 = 4:
这种设置的出发点是,只有当发生故障(F0003 等)时变频器已经处于“运行(RUN)”状态下,它才能再起动。变频器将确认故障,并在“电源中断”或“电源消隐”之后重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 5:
在“电源中断”后重新上电时,变频器确认 F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。
P1210 = 6:
在“电源中断”或“电源消隐”后重新上电时,变频器确认 F0003 等故障,并重新起动。这种情况下需要有ON 命令一直加在数字输入端(DIN)。P1210 设置为6 时,电动机立即重新起动。
3、注意:‘自动再起动’需要在一个数字输入端保持 ON 命令不变时才能进行。
4、‘电源消隐’是指,电源中断,并在 BOP 的显示(如果变频器装有BOP)变暗和消失之前重新加上电源(时间非常短暂的电源中断时,直流回路的电压不会完全消失)。
‘电源中断’是指,在重新加上电源之前 BOP 的显示已经变暗和消失(长时间的电源中断时,直流回路的电压已经完全消失)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。