plc控制系统等效工作电路的组成部分
来源:电工天下时间:2016-03-07 07:34:53 作者:老电工手机版>>
plc控制系统的等效工作电路可分为三部分,即输入部分、内部控制电路和输出部分。输入部分采集输入信号,输出部分就是系统的执行部件。这两部分与继电器控制电路相同。
内部控制电路通过编程方法实现控制逻辑,用软件编程代替继电器电路的功能。等效工作电路如图1。

图1:plc控制系统的等效工作电路
1、输入部分
输入部分由外部输入电路、plc输入接线端子和输入继电器组成。外部输入信号经plc输入接线端子去驱动输入继电器的线圈。每个输入端子与相同编号的输入继电器有着惟一确定的对应关系。
当外部的输入元件处于接通状态时,对应的输入继电器线圈“得电”(注意:这个输入继电器是plc内部的“软继电器”,就是我们在前面介绍过的存储器基本单元中的某一位,它可以提供任意多个动合触点或动断触点供plc内部控制电路编程使用)。
为使输入继电器的线圈“得电”,即让外部输入元件的接通状态写入与其对应的基本单元中去,输入回路要有电源。输入回路所使用的电源,可以用plc内部提供的24 v 直流电源(其带载能力有限),也可由plc外部独立的交流或直流电源供电。
注意,输入继电器的线圈只能是由来自现场的输入元件(如控制按钮、行程开关的触点、晶体管的基极-发射极电压、各种检测及保护器件的触点或动作信号等)驱动,而不能用编程的方式去控制。
因此,在梯形图程序中只能使用输入继电器的触点,不能使用输入继电器的线圈。
2、内部控制电路
所谓内部控制电路,是指由用户程序(一般用梯形图语言或指令语句表编制的)形成的用“软继电器”来代替硬继电器的控制逻辑。
其作用是按照用户程序规定的逻辑关系,对输入信号和输出信号的状态进行检测、判断、运算和处理,然后得到相应的输出。
3、输出部分
输出部分是由在plc内部且与内部控制电路隔离的输出继电器的外部动合触点、输出接线端子和外部驱动电路组成,用来驱动外部负载。
plc的内部控制电路中有许多输出继电器,每个输出继电器除了有为内部控制电路提供编程用的任意多个动合、动断触点外,还为外部输出电路提供了一个实际的动合触点与输出接线端子相连。
驱动外部负载电路的电源必须由外部电源提供,电源种类及规格可根据负载要求去配备,只要在plc允许的电压范围内工作即可。
相关文章将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
lm317引脚功能图与lm317稳压电路的功能

lm317引脚功能图,其主要性能参数,1.25-120V维修、实验电源,慢启动15V电源,TTL电平控制的5V电源,以及lm317稳压电路的功能,不了解的朋友参考下。
时间:2022-07-04 15:39:40
lm317引脚功能图与lm317稳压电路的知识

有关lm317引脚和lm317稳压电路的小知识,LM317既有固定式三端稳压电路的最简单形式,又有输出电压可调的特点,由Lm317构成的多种稳压电路,主要包括慢启动15V电源、1.25-120V维修实验电源和TTL电平控制的5V电源,供大家学习参考。
时间:2022-07-04 15:35:00
六种有助于提高PLC编程能力的电路

有关PLC编程的知识,介绍了有助于提高PLC编程能力的六种电路,分别是启动、保持和停止电路,多地控制电路,互锁控制电路,顺序启动控制电路,电机正反转电路和集中与分散控制电路,供大家参考。
时间:2022-03-18 05:49:22
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图

电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc基本结构与工作原理入门

plc基本结构与工作原理,可编程序控制器的基本结构,包括中央处理器(cpu)、存储器、输入与输出接口、电源,plc的基本工作原理,以及与继电器的原理区别等。
时间:2021-11-29 09:39:29
西门子s7 200plc S485接口电路原理图

西门子s7 200plc S485接口电路原理图,图中标有协议选择、收发功能等,了解下西门子s7 200plc S485接口电路的画法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:56
基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理

基本RS触发器的电路组成,基本RS触发器的工作原理——基本RS触发器由两个门电路构成,这两个门电路可以是与非门,或者是两个异或门。基本RS触发器的电路结构,如图所示。
时间:2021-01-15 16:30:19
- 上一篇:plc控制系统的安装与调试内容总结
- 下一篇:plc控制系统选用参考数据