十字路口交通信号灯plc控制系统与控制时序图的设计

作者:老电工时间:2016-03-06 20:59:13

十字路口交通信号灯plc控制系统与控制时序图的设计

十字路口交通信号灯的控制是一个典型的时间控制问题。

一、控制要求

十字路口交通信号灯的控制要求
 (1)南北向较繁忙,过往车辆较多,故取南北向红灯亮的时间为30s。
 (2)东西向较轻闲,过往车辆较少,故取东西向红灯亮的时间为60s。
 (3)在东西向红灯亮的同时,南北向的绿灯也亮,并维持55s;到55s时,南北向的绿灯闪亮3s后熄灭。
 (4)在南北向绿灯熄灭后,南北向黄灯亮,并维持2s。2s后南北向黄灯熄灭,东西向红灯也熄灭。
 (5)在东西向红灯熄灭的同时,东西向的绿灯亮,南北向的红灯也亮。
 (6)在南北向红灯亮25s后,东西向绿灯闪亮3s后熄灭。
 (7)在东西向绿灯熄灭后,东西向黄灯亮,维持2s后熄灭。
 (8)在东西向黄灯熄灭后,东西向红灯亮,南北向绿灯也亮,进入下一个循环。交通灯的控制时序图见图1。
十字路口交通信号灯

图1交通灯的控制时序图

二、I/O通道分配

本例中没设外部输入,只要plc一通电,信号灯即开始循环工作。

由于定时器较多,为避免混乱,其通道分配也一并列出。I/O通道分配如表1。
十字路口交通信号灯

表1 I/O通道分配

定时器通道分配如表2。

表2 定时器通道分配
十字路口交通信号灯

三、I/O接线图
十字路口交通信号灯

图2 交通灯的I/O接线图

、梯形图程序设计

交通灯的梯形图如图3。
交通灯的梯形图
图3 交通灯的梯形图