有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
plc应用中,常会碰到对继电器控制系统的改造问题,这时往往要参考原有的继电器控制电路来编制PLC的应用程序。
因此,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别。
例子:一个继电器控制回路图。
因继电器控制系统是以“并行”方式工作的,而且其触点的通断需要一定的动作时间。
当该电路起动后,时间继电器KT延时时间到时,KT是否能继续保持通电状态,需要同时考虑“并行”的两个动作过程:KT的常闭延时触点断开,队l失电,KA1常开触点断开;KT的常开延时触点闭合,KA2得电,KA2常开触点闭合。这两个过程作用的结果,来决定KT的状态。
同时,触点动作时间的存在,使得电路出现时序竞争。
因此,该电路不能可靠工作。如果加入虚框中的回路,并如图1把KA2的常开触点换成KA3的常开触点(见图1中括号)。结果是KT动作后,KT自身失电,就不会继续保持通电状态。
同样是这个电路,用PC来实现,梯形图如图2。
PLC是以“串行”方式工作的,也就是以扫描的方式,循环地、连续地、顺序地,逐条执行程序的方式工作。同时,PC中,软触点的动作可认为是瞬时完成的.且其能把本次动作的结果记忆保持到下一次扫描运算时为止。即具有记忆保持功能。
按这样一个顺序“串行”的工作方式,梯形图动作顺序:
当在某一扫描周期中TIM00延时到后,则:
1.TIM00常闭触点断开(Off),0000 OFF;
2.TIM00常开触点闭合(ON),0001 ON;
3、O000常开触点OFF,0001常开触点ON,TIM00继续保持通电状态。
不论在0001与TIM00之间再加多少级前面继电器电路所加的虚框中的回路,并把OO01常开触点换成所加回路最后一级继电器的常开触点,TIM00仍能继续保持通电状态。
同样的电路,由于继电器控制系统和PLC控制系统工作方式上的差异,两者会有不同的动作结果。
注意到这一点,在编程时就会避免一些不应有的错误。同时利用PC的一些特点,编出功能更强、更好的程序。