有关plc控制系统安装注意事项,提高plc可靠性的方法,plc控制系统安装时要根据设计布局和系统硬件配置图,可靠性方面,要求有适宜的工作环境,完善的抗干扰设计,安全的软件设计。
一、plc控制系统的安装注意事项
工业现场的环境都比较恶劣。为了确保plc控制系统安全可靠地运行,在安装plc控制系统时,要严格按照设计的要求和符合产品的设计要求进行。
plc控制系统安装时要根据设计布局和系统硬件配置图,严格按照产品的安装规范进行安装。
plc控制系统安装注意事项:
1) plc应远离强干扰源,如大功率晶闸管装置、变频器、高频焊机和大型动力设备等。
2) plc不能与高压电器安装在同一个开关柜内;在柜内plc应远离动力线,二者之间的距离应大于2m。
3)与plc装在同一个开关柜内的电感性元件(如继电器、接触器的线圈),应并联rc消弧电路。
4)插拔模块时不得用手或工具直接触摸电子线路板,严禁用容易产生静电的刷子或化纤等清洗各类模块和设备。操作者应采取防静电措施,如佩戴防静电手套或手链等。
5)要对模块做好保护措施,避免小杂物进入模块内。保管好体积小的配件和材料,并保持安装环境的整洁卫生。
plc是专门为工业环境设计的控制装置,在生产制造plc时,从设计到元器件选择都严格按照标准进行。
因此,plc的cpu和i/o等硬件模块都具有很高的可靠性,可以直接在工业环境中使用。
但是,如果环境过于恶劣、电磁干扰过于强烈或安装使用不当,都可能使系统无法正常运行。
在实际使用plc时,要尽可能从工程设计、安装施工和使用维护等方面进一步提高plc的可靠性。
二、提高plc可靠性的方法
1、适宜工作环境的选择
尽管plc可以在比较恶劣的环境中工作,但良好的工作环境,对提高系统可靠性、保障系统稳定性、增强控制精度和延长使用寿命等都是有益的。
(1)温度
不合适的温度会导致plc精度下降、故障率上升、使用寿命缩短。例如,使用s7 -200 plc时要保证工作的环境温度在0-55℃,最适合的温度应在18℃以下。不能把发热量大的元件放在plc下面,plc四周通风散热的空间应足够大。
(2)湿度
如果plc的工作环境过于潮湿会导致其内部线路短路或元器件击穿。潮湿的环境还会降低plc的绝缘性能,导致静电集结,从而损坏器件。解决的方法包括使用空调控制室、采用密封机柜和防潮剂等。为了保证plc良好的绝缘性能,空气的相对湿度一般应小于85%。
(3)振动和冲击
振动和冲击会导致plc内部继电器等器件错误运行,还会导致plc控制系统机械结构的松动。可以将plc控制系统远离强烈的振动源,还可以使用减振橡胶来减轻柜内和柜外产生的振动。
(4)周围空气
如果周围空气中有较浓的粉尘、烟雾、腐蚀性气体或可燃性气体,会导致电路短路、电路板腐蚀、器件损坏、线路接触不良、系统火灾或爆炸等。解决的方法是将plc封闭,或者把plc安装在密闭性较好的控制室内,并安装空气净化装置。
2、完善的抗干扰设计
plc是可以用在工业现场的计算机,具有很强的抗干扰能力,但是在实际应用场合仍易受到各种干扰信号的影响。
在plc控制系统设计时必须考虑一些抗干扰的措施,以保证系统能工作在更稳定、更可靠的状态。
(1)对空间电磁场的抗干扰措施
若plc系统置于由电力网络、无线电广播、高频感应设备等产生的空间电磁场内,就会受到空间电磁场的干扰。一般可以通过设置屏蔽电缆、plc局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
(2)对供电系统的抗干扰措施
对于plc的供电系统,电磁干扰产生的感应电压和感应电流、交直流传动装置引起的谐波、开关操作浪涌、大型电力设备起停、电网短路暂态冲击等,都会直接影响控制系统的可靠性。一般可以串接滤波电路或使用浪涌吸收器进行保护,还可使用带屏蔽的隔离变压器、不间断ups电源或开关电源。
(3)对i/o信号的抗干扰措施
plc的各类信号传输线也易受到空间电磁场的干扰。由信号线引入的干扰会导致i/o信号工作异常,严重时将引起元器件损伤。而且,对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,造成逻辑数据变化、误动和死机。要抵抗这种干扰,用户可使用抗干扰性能强的i/o模块,或者对信号屏蔽接地,或者对感性输入增加保护措施。
3、安全的软件设计
plc的可靠性不仅与硬件有关,和软件也有密切的关系,特别是用户应用程序的可靠性。在软件设计时,要采用标准化和模块化的设计方法,要充分考虑控制上和操作上可能出现的因果关系和转换条件。在对程序进行测试时,要完善测试数据参数,减少程序漏洞,最大可能地保证应用程序的可靠性。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。