usb转串口线无法连接plc的问题处理方法
来源:电工天下时间:2015-10-30 19:56:38 作者:老电工手机版>>
usb转串口线无法连接plc的问题的处理方法
问题描述:
用USB转串口线无法连接plc,尝试过修改过COM口,但是还是无法建立连接,是不是不兼容。特别说明,USB转串口驱动已安装,是用驱动精灵自动检测自动安装的。
解答:
1、最初学习200PLC时,没有编程线缆,我都是用工控机带的232的COM口,当时用232转485的转换器一个,D型9针公插头,3接正,8接负,自己焊就行。如果有条件,232转485的转换器最好选一个好点的,带隔离的。当时测试了好几个厂家有源和无源的转换器,大部分都通信不正常,但和西门子MM4系列变频器通信都很正常,可能存在兼容性。所以楼主的选用232/485转换器还需要进行实际测试才能知道能用不能用。
2.我最后用的是研华ADAM4520,缺点就是4520体积有点大,加个串口延长线就方便多了,电源可以临时取PLC上的传感器DC24V电源。但带隔离,不会因为意外烧PLC通信口。再有条件的,插头可选DP接头,正接绿*1,负接红色A1。PG/PC接口选择PC/PPI cable(PPI)。
3、如果是笔记本,现在基本上没用串口了。现在所用的USB转串口线可能兼容性不太好,无法建立连接。可以买条力特的USB转串口的线缆,我用的是力特的533A线缆,测试没问题,我的笔记本一直在用,现场即可调试MM4系列的变频器又能调试200PLC。和200PLC通信再加个232转485的转换器就可以啦。
4、还可以购买使用西门子原装的编程线缆,订货号6ES7972-0CB20-0XA0 (USB接口),这个编程线缆可以给S7-200/300/400的PLC上载和下载程序调试,即可以应对西门子S7系列的PLC。
相关文章plc常用设备连接教程

plc常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证plc安全可靠工作的前提。
时间:2021-11-22 09:20:04
plc与输出设备的连接方法总结

有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题

继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
【图】plc双重输出动作问题与对策

plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。
时间:2020-02-20 09:05:41
plc连接与安装布线要求

plc连接与安装布线的要求,plc连接的基本要求,连接线的布置,电源线的布置,以及电源干扰、高频干扰、接地干扰、感性负载通断干扰、电磁干扰的预防措施。
时间:2020-01-28 06:47:32
【问答】plc梯形图转语句表的问题

plc梯形图转语句表的问题,plc梯形图FC在OB1中调用,在OB1视图选项中转换成STL后,IN-OUT 和OUT 参数没有地址与实参对应,如何解决这个问题。
时间:2019-11-13 13:57:54
变频器与plc怎么连接?plc连接变频器的三种方法

有关变频器与plc的连接方法,变频器与plc怎么连接,plc与变频器一般有三种连接方法,利用PLC的模拟量输出模块,利用PLC的开关量输出控制变频器,PLC与RS-485通信接口的连接。
时间:2016-07-22 15:45:24
【多图】威纶触摸屏通讯端口与plc连接的设置教程

威纶触摸屏通讯端口的设置教程,常见的PLC的通讯接口的使用,各种plc与威纶触摸屏的连接,CPM系列与威伦MT8000系列连接线,CPM系列与威伦TK6070的连接线,CPM系列与威伦MT500系列的连接线等。
时间:2016-06-28 19:45:02
- 上一篇:plc中WORD与整数类型的区别
- 下一篇:CRC校验计算子程序的完整代码




