1、QW和PQW在编程应用上有什么区别?QW和PQW的区别:
解答:是数字量输入模块的输入信号状态,在每次循环扫描开始时,系统将它们存入过程映像区中的输出表中,即每一循环扫描周期刷新一次。该区可以以位(bit)、字节、字或双字为单位进行访问。
该区多用于数字量(开关量)的输出信号?
解答:是外设I/O存储区。不经过过程映像区输入表直接访问输出模块,即不受扫描周期的约束。该区不能以位(bit)为单位访问外设I/O存储区,只能以字节、字或双字为单位进行访问。
该区多用于模拟量的输出信号。
1)、QW从输入输出(内存)映像区中进行输出,每扫描周期刷新一次,输出一次。QW一般用于数字量信号的输出,QW可以位输出。
2)、PQW为外围(过程)通道输出,不受扫描周期限制,即立即可输出。一般PQW用于模拟量信号输出,PQW最小的输出单位为字节,即不能以位输出。
2、第三方设备和西门子相连时硬件配置里的地址在应用时是用qw还是用pqw给设备赋值啊?
两者均可。一般在plc内存映像区地址之后再排序P区。例如CPU-315内存映像区地址为QB0-QB127,那么PQW可以从PQW128开始排序。
注意,QW可以位输出。PQW最小的输出单位为字节,即不能以位输出,这就是P区数据一致的特性。