有关plc脉冲量的作用与计算方法,脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等,以步进电机为例,介绍各控制方式的功能与计算公式。
plc脉冲量的作用与计算方法
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以步进电机为例,介绍各控制方式的功能与计算公式。
1、步进电机的角度控制
明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2、步进电机的距离控制
明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
有关分析步进电机的控制方式,plc脉冲量的计算方法,就介绍这些了,希望对大家有所帮助。