如何查找plc数字量信号故障,plc数字量信号故障的七个查找步骤,包括检查plc供电电源、控制电源,检查plc控制柜内元件的触点、接点等接触是否完好,对现场智能设备或仪表,检查故障、报警信息等。
1、检查plc供电电源、控制电源。
2、根据故障现象和中控室提供的故障信息综合分析,重点检查该设备启停条件和软、硬连锁条件是否已经此伏具备。
3、检查plc控制柜内元件的触点、接点等接触是否完好,逻辑控制回路是否完好,接线有无松动。
4、控制站内的I/O端子线有无松动,控制信号能否发出,信号保险有无熔断。
5、对压力、温度或流量开关,要核实现场真实数值是否已达到动作要求。
6、对现场智能设备或仪表,检查故障、报警信息等各项参数设置的正确性。
7、检查现场设备的故障来源,如属信号指令有误,势必导致保护装置的动作异常。